附录B (提示的附录)钢结构防火涂料腐蚀性的评定方法

    B1 范围
       此方法仅适用于未采用防锈漆、防锈液等防锈材料对钢基材作防锈处理而直接施涂于钢基材表面的钢结构防火涂料。
    B2 技术要求
       在规定的试验条件下该钢结构防火涂料应不腐蚀钢材。
    B3 试验方法
       B3.1 制样:取Q235 钢板(尺寸及数量见表 3) 彻底清除锈迹后选其中一面按规定的施工工艺将涂料施涂于表面。
       B3.2 试验程序:将制作好的试件(涂覆表面)向上水平放置在试验台上,存放时间为720h。存放条件为环境温度(30士5)℃,相对空气湿度(60士5)%
    B4 评定
       试件存放至规定时间后,剥开涂层,涂覆面钢材应无锈蚀。 要求三个试件至少有二个符合要求。 否则判定该涂料腐蚀性不合格。
    B5 结果表示
       腐蚀性检验结果不参与涂料产品质量的综合判定,但应在报告中明确注明腐蚀性是否合格

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。