6.25 气体干扰试验

6.25.1 目的
       检验室内使用的探测器抗气体干扰的能力。
6.25.2 要求
        室内使用的探测器抗气体干扰的能力应满足5.1.19条要求。
6.25.3 方法
6.25.3.1 将处于正常监视状态的探测器置于体积分数为 0.1%的乙醇环境中工作10min后,再将探测器置于正常环境条件下工作10min。
6.25.3.2 试验期间,观察并记录探测器是否发出报警信号或故障信号。
6.25.3.3 试验结束后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。