4.8 现场询问

4.8.1 火灾现场勘验人员到达火灾现场,应立即开展调查询问工作,收集调查线索,确定调查方向和重点。现场询问应及时、合法、全面、细致、深入、准确。
4.8.2 火灾现场勘验人员进行现场询问时应出示证件,告知被询问人必须依法履行如实作证的义务和作伪证或者隐匿罪证应承担的法律责任。
4.8.3 现场正式询问时,询问人不应少于二人,并应首先了解证人的身份及与火灾有无利害关系。询问结束后,被询问人和询问人应分别在询问笔录上签名。
4.8.4 询问不满十六周岁的未成年人时,应有其父母或者其他监护人在场。其监护人确实无法通知或者通知后未到场的,应在询问笔录中注明。
4.8.5 现场询问根据火灾调查需要,有选择地询问火灾发现人、报警人、最先到场扑救人、消防员、火灾发生前最后离开起火部位人、熟悉现场周围情况和生产工艺人、值班人、火灾肇事人、火灾受害人、围观群众中议论起火原因、火灾蔓延情况的人和其他知情人。
4.8.6 现场询问的主要内容是:
    a) 发现起火的时间、起火部位、起火特征、火灾蔓延过程;
    b) 异常气味、声音;
    c) 火灾发生时现场人员活动情况以及是否发现有可疑人员;
    d) 用火、用气、用电、供电情况;
    e) 机器、设备运行情况;
    f) 物品摆放情况;
    g) 火灾发生之前是否有雷电过程发生等。
4.8.7 进行询问的人员应查看现场,熟悉火灾现场情况。现场询问得到的重要情况,应和火灾现场进行对照,必要时可以带领证人、当事人到现场进行指认或进行现场实验。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。