7.13 减压装置流置特性试验

    试验介质采用氮气或压缩空气,将减压装置按工作位置安装在试验装置中,见图1。在稳定流态下,保持进口压力不变,减压装置进口压力为装置的最大工作压力,关闭截止阀6,调节减压装置出口压力为设定值。缓慢打开截止阀6,使减压装置出口流量为该工况下最大流量的20%〜100%范围内变化,记录此时减压装置出口压力随流量的变化曲线。