7.51 细水雾性能测定

    确定细水雾喷头下1m处雾锥的直径D。在图3中标示的24个测量处,在喷头最小工作压力下采用相位多普勒测速及粒径分析仪(PDPA)进行测定雾滴直径测量。测量位置垂直于细水雾喷头的中心轴线并位于喷头下1m的平面内。

雾滴直径测量位置 
图3 雾滴直径测量位置示意图

 

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。