7.55.2 沙发火试验

7.55.2.1 试验空间
    试验空间面积不小于80m2,高度为5m。
7.55.2.2 喷头布置
    将36只闭式细水雾喷头按生产厂家规定的最大安装间距布置,闭式细水雾喷头的热敏感元中心距离吊顶不超过150mm。
    试验压力为细水雾喷头的最低工作压力,喷雾强度不超过3.0L/(min·m2)。
7.55.2.3 试验布置
    燃烧物为4个沙发,每个沙发包括有两个沙发垫,沙发垫尺寸为2m×0.8m×0.1m,由聚醚海绵(密度约为33kg/m3)制成,根据GB/T 16172,在30kW/m2外辐射下,聚醚海绵燃烧特性应符合:
    a)热释放率峰值(HRR):(190±30)kW/m2
    b)燃烧热:(17±3)kJ/g。
    聚醚海绵上覆盖非阻燃棉布(单位面积质量约为140g/m2〜180g/m2),燃烧物的尺寸以及布置见图7。
    沙发由浸有120mL正庚烷的棉棒引燃物,棉棒直径为75mm,长度为75mm,引燃位置见图7。
    热电偶分别设置在引燃物正上方吊顶上以及吊顶下76mm处。
7.55.2.4 试验步骤
    引燃物位于4只细水雾喷头中心正下方,点燃引燃物,在第1只喷头启动后,试验继续进行10min。
7.55.2.5 试验记录
    记录温度曲线、喷头开启数目、燃烧物的损失量。