7 检验规则

7.1 型式检验
7.1.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品试制定型鉴定;
b)正式投产后,产品结构、材料、生产工艺等有重大改变,可能影响产品的性能时;
c)产品停产一年以上,恢复生产时;
d)产品转厂生产或异地搬迁生产时;
e)发生重大质量事故整改后;
f)质量监督机构依法提出型式检验要求时。
7.1.2 型式检验的项目应为第5章和9.1.1的全部项目。
7.1.3 型式检验应进行随机抽样。被抽样产品批量不少于100只,样品数量为每种型号3只。
7.1.4 型式检验的结果应符合本标准的全部要求。
7.2 出厂检验
7.2.1 室内消火栓应由生产厂出厂检验合格。
7.2.2 出厂检验的全检项目至少应包括5.1、5.11规定的项目。出厂检验的抽检项目为除5.1、5.11、5.14以外的全部项目。
7.2.3 出厂检验结果如出现不合格,允许在同批产品中加倍抽样进行复检。复检合格的,判该批产品为合格;复检后仍不合格的,则判该批产品为不合格。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。