9.2 光伏发电站

9.2.1 大、中型光伏发电站宜布置环形消防通道。
9.2.2 大型或无人值守光伏发电站应设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统信号的接入应符合本规程第6.3.8条的规定。
9.2.3 逆变器室宜配备灭火装置。
9.2.4 草原光伏发电站严禁吸烟、严禁明火。在出入口、周界围墙或围栏上设立醒目的防火安全标志牌和禁止烟火的警示牌。
9.2.5 集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用阻燃电缆。
9.2.6 太阳电池组件表面应清洁,无杂物或遮挡。
9.2.7 与火力发电厂相同部分的防火和灭火,应符合本规程的相关规定。
 
条文说明
9.2 光伏发电站
9.2.1 大、中型光伏发电站占地面积大,光伏组件阵列区道路布置为环形,更容易满足消防车通行。
9.2.2 光伏发电站火灾危险源主要是电缆及电气设备。大型或无人值守光伏发电站在综合楼(室)、配电装置楼、继电器室、可燃介质电容器室、电缆夹层及电缆竖井等处应设置火灾自动报警系统。
9.2.3 不少光伏发电站位于偏远地区,长时间无人值守。逆变器室是分散布置的,发生火灾不能及时发现,明火要烧到自行熄灭。悬挂式干粉、六氟丙烷、七氟丙烷气体等灭火装置是一种应用广泛的无管网自动灭火装置,广泛运用在变配电等场所。该灭火装置能够在火灾初起阶段迅速启动,具有启动先进、灭火高效、环保安全、造价经济、安装便捷、维护方便等优点。
9.2.4 防止发生火灾,保护环境和电站设备安全。
9.2.5 防止电缆短路、光伏电控箱、汇流箱、接线盒等组件起火后通过电缆蔓延。
9.2.6 太阳电池组在长期使用中难免落上飞鸟、尘土、落叶等遮挡物,这些遮挡物在太阳电池组件上就形成了阴影。大型太阳电池组件方阵中行间距不适合也能互相形成阴影。被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。若热斑效应产生的温度超过了一定极限将会使电池组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。
9.2.7 本章仅对其具有自身特点部分作出规定。