附件5 抢险救援产品认证检验规程

1 认证检验类别

    根据认证类别及检验特性,认证检验分为:型式试验、分型试验、监督检验、变更确认检验。

2 认证检验判定规则

    2.1 产品进行试验(检验)时,满足某一项目的全部技术要求,判定该项目合格,否则判定该项目不合格。

    2.2 试验(检验)的全部项目合格,结论合格;试验(检验)的任一项目不合格,结论不合格。

3 认证检验检验依据、检验项目、样品数量和检验时限

    3.1 产品型式试验、分型试验、监督检验的检验依据、检验项目、样品数量和检验时限按本附件中各类产品检验要求的规定执行。

    3.2 变更确认检验是针对产品设计变更,为确认产品质量是否满足标准要求所进行的检验。产品变更确认检验的检验依据、检验项目、样品数量和检验时限按产品变更要求确定。变更确认检验检验时限不应超过产品型式试验检验时限。

附件 5.1

消防斧检验要求

1  型式试验检验要求

1.1 检验依据

    GA 138-2010《消防斧》

1.2 检验项目

    1.2.1 主型产品

    (1) 材质要求

    (2) 表面质量

    (3) 尺寸和质量

    (4) 对称度

    (5) 硬度

    (6) 抗冲击性能

    (7) 抗拉离性能

    (8) 平刃砍断性能

    (9) 尖刃凿击性能

    (10)耐盐雾腐蚀性能

    (11)标志

    1.2.2 分型产品

    (1) 尺寸和质量

    (2) 抗冲击性能

    (3) 平刃砍断性能

    (4) 尖刃凿击性能

    (5) 标志

1.3 样品数量

    主型产品每个型号 5 把,分型产品每个型号 2 把。

1.4 检验时限

    主型产品:60 天;分型产品:40 天。

2 监督检验检验要求

2.1 使用领域抽样检测要求

    2.1.1 检验依据

    GA 138-2010《消防斧》

    2.1.2 检验项目、样品数量和检验时限

    2.1.2.1 检验项目

    检验项目至少包括:硬度、抗冲击性能、平刃砍断性能、尖刃凿击性能。

    2.1.2.2 样品数量至少 2 把。

    2.1.2.3 检验时限40 天。

2.2 生产现场抽样检测要求

    按照使用领域抽样检测要求执行。

附件 5.2

消防救生气垫检验要求

1 型式试验检验要求

1.1 检验依据

    GA 631-2006《消防救生气垫》

1.2 检验项目

    1.2.1 主型产品

    (1) 承接面标识

    (2) 承接面阻燃性能

    (3) 底部触地面耐磨损性能

    (4) 底部触地面耐油性能

    (5) 充气和补气时间

    (6) 强度性能

    (10) 减速度值

    (11) 稳定性

    (12) 可靠性

    (13) 耐高低温性能

    (14) 气柱气密性

    (15) 标志

    1.2.2 分型产品

    (1)充气和补气时间强度性能

    (2)减速度值

    (3)稳定性

    (4)可靠性

    (5)气柱气密性

    (6)标志

1.3 样品数量

    主型、分型产品均为每个型号 1 套。

1.4 检验时限

    主型产品:60 天;分型产品:40 天。

2 监督检验检验要求

2.1 使用领域抽样检测要求

    2.1.1 检验依据

    GA 631-2006《消防救生气垫》

    2.1.2 检验项目、样品数量和检验时限

    2.1.2.1 检验项目

    检验项目至少包括:充气和补气时间、强度性能、减速度值、稳定性。

    2.1.2.2 样品数量至少 1 套。

    2.1.2.3 检验时限40 天。

2.2 生产现场抽样检测要求

    按照使用领域抽样检测要求执行。

附件 5.3

消防梯检验要求

1 型式试验检验要求

1.1 检验依据

    GA 137-2007《消防梯》

1.2 检验项目

    1.2.1 主型产品

    (1) 消防梯基本参数

    (2) 整梯外观与结构要求

    (3) 水平弯曲残余变形比值

    (4) 梯蹬弯曲残余变形比值

    (5) 梯蹬剪切强度

    (6) 挂钩强度

    (7) 梯蹬抗扭转性能

    (8) 抗翘曲性能

    (9) 梯节抗扭转性能

    (10)抗滑移性能

    (11)侧板悬臂弯曲最大变形值

    (12)侧摇摆要求

    (13)单撑脚载荷要求

    (14)撑脚安全性

    (15)抗冲击性能

    (16)标志

    1.2.2 分型产品

    (1) 消防梯基本参数

    (2) 水平弯曲残余变形比值

    (3) 单撑脚载荷要求

    (4) 撑脚安全性

    (5) 抗冲击性能

    (6) 标志

1.3 样品数量

    主型产品每个型号 2 部,分型产品每个型号 1 部。

1.4 检验时限

    主型产品:60 天;分型产品:40 天。

2 监督检验检验要求

2.1 使用领域抽样检测要求

    2.1.1 检验依据

    GA 137-2007《消防梯》

    2.1.2 检验项目、样品数量和检验时限

    2.1.2.1 检验项目

    检验项目至少包括:材料要求、水平弯曲残余变形比值、梯蹬弯曲残余变形比值、梯蹬剪切强度。认证机构与指定实验室可根据产品的质量情况调整监督检验项目。

    2.1.2.2 样品数量至少 1 部。

    2.1.2.3 检验时限40 天。

2.2 生产现场抽样检测要求

    按照使用领域抽样检测要求执行。


附件 5.4

消防移动式照明装置验要求

1 型式试验检验要求

1.1 检验依据

    GB26755-2011《消防移动式照明装置》

1.2 检检验项目

    (1)  抗电压波动性能(适用时)

    (2)  绝缘电阻

    (3)  耐压强度

    (4)  可靠性(适用时)

    (5)  气候、机械环境适应性

    (6)  部件要求(适用时)

    (7)  防护性能

    (8)  工作稳定性(适用时)

    (9)  标志

1.3 样品数量

    每种产品 1 台。

1.4 检验时限

    45 天。

2 监督检验检验要求

2.1 使用领域抽样检测要求

    2.1.1 检验依据

    GB26755-2011《消防移动式照明装置》

    2.1.2 检验项目、样品数量和检验时限

    2.1.2.1 检验项目

    检验项目至少包括:绝缘电阻、可靠性、抗弯性能、照度。

    2.1.2.2 样品数量至少 1 台。

    2.1.2.3 检验时限30 天

2.2 生产现场抽样检测要求

    按照使用领域抽样检测要求执行。

附件 5.5

消防救生照明线检验要求

1 型式试验检验要求

1.1 检验依据

    GB26783-2011《消防救生照明线》

1.2 检验项目

    (1)发光亮度

    (2)闪烁频率(适用时)

    (3)质量

    (4)导向功能

    (5)绝缘电阻

    (6)耐压强度(适用时)

    (7)抗拉性能

    (8)抗压性能

    (9)防水性能

    (10)最高表面温度

    (11)耐气候环境适应性

    (12)连续工作时间(适用时)

    (13)标志

1.3 样品数量

    每种产品 2 套。

1.4 检验时限

    45 天。

2 监督检验检验要求

2.1 使用领域抽样检测要求

    2.1.1 检验依据

    GB26783-2011《消防救生照明线》

    2.1.2 检验项目、样品数量和检验时限

    2.1.2.1 检验项目

    检验项目至少包括:发光亮度、抗拉性能、防水性能、连续工作时间。

    2.1.2.2 样品数量至少 1 套。

    2.1.2.3 检验时限30 天。

2.2 生产现场抽样检测要求

    按照使用领域抽样检测要求执行。

附件 5.6

移动式消防排烟机检验要求

1 型式试验检验要求

1.1 检验依据

    GB27901-2011《移动式消防排烟机》

1.2 检验项目

    1.2.1 主型产品

    (1)基本要求

    (2)整机质量

    (3)风量性能

    (4)连续运转平稳性

    (5)倾斜运转

    (6)连续运转性能

    (7)安全要求

    (8)噪声

    (9)其他要求

    (10)标志

    1.2.2 分型产品

    (1) 整机质量

    (2) 风量性能

    (3) 连续运转平稳性

    (4) 倾斜运转

    (5) 连续运转性能

    (6) 安全要求

    (7) 噪声

    (8) 标志

1.3 样品数量

    主型产品每个型号 1 具,分型产品每个型号 1 具。

1.4 检验时限

    60 天。

2 监督检验检验要求

2.1 使用领域抽样检测要求

    2.1.1 检验依据

    GB27901-2011《移动式消防排烟机》

    2.1.2 检验项目、样品数量和检验时限

    2.1.2.1 检验项目

    检验项目至少包括:风量性能、连续运转性能、安全要求、噪声。

    2.1.2.2 样品数量至少 1 台。

    2.1.2.3 检验时限40 天。

2.2 生产现场抽样检测要求

    按照使用领域抽样检测要求执行。