5.6 桩头

5.6.1 桩头防水设计应符合下列规定:
      1 桩头所用防水材料应具有良好的粘结性、湿固化性;
      2 桩头防水材料应与垫层防水层连为一体。

5.6.2 桩头防水施工应符合下列规定:
      1 应按设计要求将桩顶剔凿至混凝土密实处,并应清洗干净;
      2 破桩后如发现渗漏水,应及时采取堵漏措施;
      3 涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料时,应连续、均匀,不得少涂或漏涂,并应及时进行养护;
      4 采用其他防水材料时,基面应符合施工要求;
      5 应对遇水膨胀止水条(胶)进行保护。
5.6.3 桩头防水构造形式应符合图5.6.3-1和5.6.3-2的规定。

图5.6.3-1  桩头防水构造(一)
图5.6.3-1  桩头防水构造(一)
1—结构底板;2—底板防水层;3—细石混凝土保护层;4—防水层;
5—水泥基渗透结晶型防水涂料;6—桩基受力筋;7—遇水膨胀止水条(胶);
8—混凝土垫层;9—桩基混凝土
图5.6.3-2  桩头防水构造(二)

图5.6.3-2  桩头防水构造(二)
1—结构底板;2—底板防水层;3—细石混凝土保护层;
4—聚合物水泥防水砂浆;5—水泥基渗透结晶型防水涂料;
6—桩基受力筋;7—遇水膨胀止水条(胶);8—混凝土垫层;9—密封材料 
 

 