4.3 混凝土工程

4.3.1 机械式停车库的混凝土工程施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。
4.3.2 机械式停车库的混凝土工程宜采用清水混凝土施工工艺,对拉螺杆宜在模板拼缝处有规律排列布置,螺杆端部宜做圆形封口;地下室防水混凝上模板对拉螺栓宜设置止水片。
4.3.3 预埋件、预留孔洞模板等应安装牢固、位置准确;设备基础的预埋地脚螺栓宜焊接成钢筋骨架定位。
4.3.4 停车设备基础混凝土应预压沉降合格,预留孔安装的地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm,底端不应碰孔底,允许偏差应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4  设备基础位置和尺寸的允许偏差

表4.3.4  设备基础位置和尺寸的允许偏差

    注:1 检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中的最大值;
           2 预埋地脚螺栓的标高,应在其顶部测量;
           3 预埋地脚螺栓的中心距,应在根部和顶部测量。


条文说明

 

4.3 混凝土工程
4.3.2 清水混凝土符合停车设备和停车库一般装饰的要求。混凝土模板的对拉螺杆布置要求可保证清水混凝土效果,防水细节处理可保证此处薄弱环节的防水效果。
4.3.3 预埋件、预留孔洞的定位准确对设备安装非常重要,采取保证措施非常必要。


本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。