小门头需要安装应急照明灯和疏散指示灯吗
提 交
共 2 回答
潘天坤 25-02-10
什么样的房间呢?需要具体情况具体分析,一般来说普通的小房间无此要求
观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口,建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口需要设置疏散照明,这些场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
0 赞 0 踩 [回复]举报
徐海金 25-02-10
室内最远点至通向疏散走道的门直线距离超过15m的场所,应设置安全出口疏散指示标志灯