布泽德 25-06-28
方案1:油箱自带防漏措施(优先推荐) 采用双层密闭油箱: 外层箱体可容纳100%燃油泄漏量,视为"防油品流散设施";需提供油箱厂家出具的防泄漏检测报告,经消防部门认可后可豁免外部围堰。依据:符合《建规》对"密闭"和"防流散"的本质要求。方案2:局部围堰+导流槽 微型围堰:在油箱正下方设置浅围堰(高度≥100mm),容积不足时搭配: 导流槽:将泄漏油导向相邻的集油井(容积需满足全部储油量);自动关闭阀:油箱出口设紧急切断阀,泄漏时自动关闭。优点:占用空间小,检修时可临时拆除围堰盖板。方案3:储油间整体防泄漏设计 储油间地面整体降板: 地面下沉150~200mm,形成隐蔽式围堰(表面铺钢格栅);门口设置斜坡或活动式门槛(高度≥100mm)。检修便利性:降板区域与设备基础齐平,不影响检修通道。
牛丫头消防课堂 25-06-29
首先你发的这个柴油发电机安装图集也看出来了,有个专门的油箱间。就得考虑油箱流散火灾,就得设置围堰等设施。
箱式静音型柴油发电机组储油箱下部需要设置防止油品流散的设施。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)规定,储油间的油箱必须密闭,并设置通向室外的通气管。该通气管上还需安装带阻火器的呼吸阀,同时,油箱下部应配备防止油品流散的设施,以避免油品外泄
谢谢老师,受教了