电气火灾监控系统电流值设定值

根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为 300mA~500mA ,目前很多设备的电流值要超过这组数字,各位大神有什么高招。

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-07-05

那就别放在配电室,放在下级配电箱。

0 0 [回复]举报

男人   回复: 牛丫头消防课堂25-07-09

已经在最末端了,但是现在一个断路器控制3个负载设备,断开两个就恢复正常。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-05

确认。有可能被测电路线路有虚接、漏电、接地情况造成(应逐个对线路进行排查),但是有的监控主机可以把报警值调到1000mA,但是这样增加了不安全因素。

1 0 [回复]举报