消防问答 > 防烟排烟 提问

电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?

电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?

请写下您的回答回答

共 6 回答

zcbricoh 25-07-05

《建筑防排烟技术标准-GB51251》有明确规定:

4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-05

你要区分你现在所说的窗户是自动排烟窗还是作为手动排烟窗(电动实现),如果说作为自动排烟窗使用,那么需要满足规范以下要求,同时具备联动开启和温控释放:

5.2.6 自动排烟窗可采用火灾自动报警系统联动和温度放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。


但是如果你设计的是手动排烟窗,通过人按按钮的方式电动实现即可,加温控是最好的。可以参照下图理解。



0 0 [回复]举报

LD 25-07-05

不需要

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-05

0 0 [回复]举报

徐峰看景 25-07-05

依据《建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004》第4.10.4.4条:电动排烟窗系统,应具有直接启动或联动控制开启功能。可不设置温控释放装置。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-07

从规范角度来说,电动排烟窗可以不用参与联动,如果设计有要求可以按照设计要求执行。如果采用电动排烟窗的话,建议按消防负荷考虑以免发生火灾后无法开启


自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式,个人觉得实现其中一种功能即可


当采用温度释放装置联动,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭