消防问答 > 自喷灭火系统 提问

支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?

支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

zcbricoh 25-07-05

10公分应该不行吧,间距最少应该是1米

0 0 [回复]举报

木 易 25-07-05

有要求的,最少间隔30CM

0 0 [回复]举报

懒得说 25-07-05

按照《沟槽管道连接施工技术规程 》要求,机械三通之间最小距离不宜小于1.5m,机械三通与管件之间最小距离不得小于150mm

0 0 [回复]举报

懒得说 25-07-05

根据GB 50974-2014《建筑消防设施设计规范》,消防管道机械三通开孔间距应符合以下规范标准:
1、DN15-DN50规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线120mm。
2、DN65-DN100规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线150mm。
3、DN125-DN300规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线200mm。

0 0 [回复]举报