电气火灾监控系统报火警原因
提 交
共 2 回答
李勤 25-07-07
电源监控是针对消防设备进行监控。电压欠压、过压、相序、剩余电流等相关数据进行实时监控,如果数据出现偏差主机会报警
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-09
电气火灾监控属于预警系统检测的是非消防设备的电气参数。所以不应报火警。但是如果在备注信息的时候备注错了,那就报火警。
规范不允许电气火灾监控探测器接入火灾自动报警的回路。只能在图形显示装置上有所显示,但不能接入火灾报警回路报火警。
所以针对备注信息及接入的回路信息你去查一下。
最新问题
关闭