消防问答 > 建筑防火 提问

请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?

请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?

请写下您的回答回答

共 12 回答

小唐12321 25-07-08

不行

0 0 [回复]举报

消防网友9737   回复: 小唐1232125-07-09

非常感谢您的回复!

0 0 [回复]举报

福临门 25-07-09

可以。钱多的话。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-09

可以的,应满足每个防火分区至少一步消防电梯要求

0 0 [回复]举报

重庆消防 25-07-09

不可以,消防电梯机房之间也需要分隔。

0 0 [回复]举报

消防网友9737   回复: 重庆消防25-07-09

非常感谢您的回复!

0 0 [回复]举报

懒得说 25-07-09

2台消防电梯之间不需要设置防火隔墙。现实中大量民用建筑电梯机房都是几台消防电梯共用。       《建筑设计防火规范》,消防电梯机房必须与普通电梯机房分开设置,以防止火灾时火势蔓延至消防电梯,影响其正常运行。这种分离设计有助于保障消防电梯在紧急情况下的可靠性。

0 0 [回复]举报

消防网友9737   回复: 懒得说25-07-09

非常感谢您的回复!

0 0 [回复]举报

追风赶月 25-07-09

不可以,建规:7.3.6强条:消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

0 0 [回复]举报

消防网友9737   回复: 追风赶月25-07-09

非常感谢您的回复!

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-09

你说的这种情况在工作当中非常少见。因为多数情况下会是一部消防电梯、一部非消防电梯。可能非消防电梯能满足消防电梯的要求。但是还是要看图纸上是否是两部消防电梯。如果是2部消防电梯共用机房,我个人认为应该进行防火分隔。因为一旦一台消防电梯着会顺着井道蔓延至消防电梯机房。如果未进行分隔,则导致两台消防电梯都不能使用。

最关键的,你要看一看最初的建筑防火设计图纸。两台消防电梯是否属于同一个防火分区。

0 0 [回复]举报

消防网友9737   回复: 牛丫头消防课堂25-07-09

非常感谢老师回复,图纸设计是1栋一类高层住宅在一个单元设置2台消防电梯共用电梯机房,也经过审图通过。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭