附录A 给水排水管道工程分项、分部、单位工程划分
注:1 大型顶管工程、大型沉管工程、大型桥管工程及盾构、浅埋暗挖管道工程,可设独立的单位工程;
2 大型顶管工程:指管道一次顶进长度大于300m的管道工程;
3 大型沉管工程:指预制钢筋混凝土管沉管工程;对于成品管组对拼装的沉管工程,应为多年平均水位水面宽度不小于200m,或多年平均水位水面宽度100~200m之间、且相应水深不小于5m;
4 大型桥管工程:总跨长度不小于300m或主跨长度不小于100m;
5 土方工程中涉及地基处理、基坑支护等,可按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202等相关规定执行;
6 桥管的地基与基础、下部结构工程,可按桥梁工程规范的有关规定执行;
7 工作井的地基与基础、围护结构工程,可按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141等相关规定执行。
为了便于工程实际应用,本规范编制了“给排水管道工程分项、分部、单位工程划分表”,施工单位可根据工程的具体情况,会同有关方面在施工前或在施工组织设计阶段进行具体划分。
中小型管道工程的工程检验项目可按附录A进行分项、分部、单位工程划分。
附录A 给水排水管道工程分项、分部、单位工程划分
表A 给排水管道工程分项、分部、单位工程划分表
单位工程(子单位工程) | 开(挖)槽施工的管道工程、大型顶管管工程、盾构管道工程、浅埋暗挖管道工程、大型沉管工程、大型桥管工程 | |||
分部工程(子分部工程) | 分项工程 | 验收批 | ||
土方工程 | 沟槽土方(沟槽开挖、沟槽支撑、沟槽回填)、基坑土方(基坑开挖、基坑支护、基坑回填) | 与下列验收批对应 | ||
管道主体工程 | 预制管开槽施工主体结构 | 金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝土管、化学建材管 | 管道基础、管道接口连接、管道铺设、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护 |
可选择下列方式划分: ①按流水施工长度; ②排水管道按井段; ③给水管道按一定长度连续施工段或自然划分段(路段); ④其他便于过程质量控制方法 |
管渠(廊) | 现浇钢筋混凝土管渠、装配式混凝土管渠、砌筑管渠 | 管道基础、现浇钢筋混凝土管渠(钢筋、模板、混凝土、变形缝)、装配式混凝土管渠(预制构件安装、变形缝)、砌筑管渠(砖石砌筑、变形缝)、管道内防腐层、管廊内管道安装 | 每节管渠(廊)或每个流水施工段管渠(廊) | |
不开槽施工主体结构 | 工作井 | 工作井围护结构、工作井 | 每座井 | |
顶管 | 管道接口连接、顶管管道(钢筋混凝土管、钢管)、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护、垂直顶升 |
顶管顶进:每100m; 垂直顶升:每个顶升管 |
||
盾构 | 管片制作、掘进及管片拼装、二次内衬(钢筋、混凝土)、管道防腐层、垂直顶升 |
盾构掘进:每100环; 二次内衬:每施工作业断面; 垂直顶升:每个顶升管 |
||
浅埋暗挖 | 土层开挖、初期衬砌、防水层、二次内衬、管道防腐层、垂直顶升 |
暗挖:每施工作业断面; 垂直顶升:每个顶升管 |
||
定向钻 | 管道接口连接、定向钻管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护 | 每100m | ||
夯管 | 管道接口连接、夯管管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护 | 每100m | ||
沉管 | 组对拼装沉管 | 基槽浚挖及管基处理、管道接口连接、管道防腐层、管道沉放、稳管及回填 | 每100m(分段拼装按每段,且不大于100m) | |
预制钢筋混凝土沉管 | 基槽浚挖及管基处理、预制钢筋混凝土管节制作(钢筋、模板、混凝土)、管节接口预制加工、管道沉放、稳管及回填 | 每节预制钢筋混凝土管 | ||
桥管 | 管道接口连接、管道防腐层(内防腐层、外防腐层)、桥管管道 | 每跨或每100m;分段拼装按每跨或每段,且不大于100m | ||
附属构筑物工程 | 井室(现浇混凝土结构、砖砌结构、预制拼装结构)、雨水口及支连管、支墩 | 同一结构类型的附属构筑物不大于10个 |
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。

