8.4 给水系统试压和冲洗

8.4 给水系统试压和冲洗

8.4.1 管网安装完毕后,应进行强度试验、严密性试验和冲洗,并应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261相关规定的要求。
8.4.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。强度试验的压力应为设计工作压力加0.4MPa;严密性试验的压力应为设计工作压力,并应稳压24h无泄漏。
8.4.3 管网冲洗的水流流速、流量不应小于设计要求;管网冲洗宜分区、分段进行;当水平管网冲洗时,排水管位置应低于配水支管;当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗可结束。
8.4.4 消防泡沫炮的安装应符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281的相关规定。