10.2 消火栓
条文说明
65mm直径的水龙带转弯半径为1m,消防时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。
10.2 消火栓
10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:


条文说明
10.2 消火栓
10.2.1 消火栓的计算涉及栓口压力、充实水柱等有关数据计算,基本数据基本固定,所以目前国际上发达国家基本都简化为栓口压力,见本规范第7.4.12条条文说明,因此规范仅提供消火栓保护半径的计算。65mm直径的水龙带转弯半径为1m,消防时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。