2 术语
2.0.1 防火封堵 fire stopping
采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞, 使其在规定的耐火时间内与相应构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。
2.0.2 防火封堵材料 fire stopping material
具有防火、 防烟功能,用于密封或填塞空开 口、 贯穿孔口及其环形间隙和建筑缝隙的材料。
2.0.3 防火分隔构件 fire separating element
按《 建筑构件耐火试验方法》 G B / T 9978 测试具有一定的耐火极限,并起防火分隔作用的构件。如防火墙、 防火分隔墙和楼板等 。
2.0.4 贯穿物 service penetration
在建筑物中穿越防火分隔构件、 建筑外墙或建筑屋顶等的单一或混合设施 如电缆、 电缆桥架、 各种管道和导线管等。
2.0.5 被贯穿物 penetrated element
贯穿物所穿越的防火分隔构件、 建筑外墙或建筑屋顶等。
2.0.6 贯穿孔口 penetration opening
贯穿物穿越被贯穿物时形成的孔口。
2.0.7 环形间隙 annular space
贯穿物 与被贯穿物之间的环形空隙。
2.0.8 空开 口 blank opening
因施工或其他原因而在防火分隔构件、 建筑外墙或建筑屋顶上留下的无贯穿物穿越的孔口。
2.0.9 建筑缝隙 construction joint
防火分隔构件之间或防火分隔构件与其他构件之间的缝隙。如伸缩缝、 沉降缝、 抗震缝和建筑构件的构造缝隙等。
2.0.10 电缆填充率 cable filling rate
电缆( 桥架) 穿越贯穿孔口时,电缆线总截面面积与贯穿孔口面积的百分比值口。
2.0.11 贯穿防火封堵组件 penetration fire stopping system
由被贯穿物、 贯穿物及其支撑体、 防火封堵材料及其支撑体,以及填充材料构成的用以维持被贯穿物耐火能力的组合体。
2.0.12 建筑缝隙防火封堵组件 construction joint fire stopping system
由建筑缝隙相邻构件、 防火封堵材料及其支撑体,以及填充材料构成的用以维持建筑缝 隙防火 、 防烟能力的组合体 。
2.0.2 本条对“ 防火封堵材料”的规定,与国家公共安全行业标准G A 1 6 1的规定, 术语名称相同,但内容不完全一样。本术语不仅包括密封空开口和贯穿孔口的防火封堵材料, 而且包括密封建筑缝隙的防火封堵材料 。