4.2 防火封堵措施
4.2.1 楼板与楼板之间建筑缝隙的防火封堵应符合下列规定:
1 当为静态缝隙且缝宽不大于 5 0 mm时, 应采用有机堵料如防火密封胶、 防火填缝胶或矿棉板等进行封堵;
2 当为动态缝隙或静态缝隙的缝宽大于 5 0 mm时, 应采用具有伸缩能力的防火封堵材料进行封堵, 如有机堵料防火封堵漆或防火填缝胶等辅以矿棉填充材料。
4.2.2 楼板与防火分隔墙体侧面之间 建筑缝隙、 防火 分隔墙体之间建筑缝隙的防火封堵应符合下列规定:
1 当为静态缝隙且缝宽不大于 25mm时, 应采用有机堵料如防火密封胶、 防火填缝胶或矿棉板等进行封堵;
2 当为动态缝隙或静态缝隙缝宽大于 25m m时, 应采用具有伸缩能力的防火封堵材料进行封堵, 如有机堵料防火封堵漆或防火填缝胶等辅以矿棉填充材料。
4.2.3 防火分隔墙体顶端与楼板下侧之间建筑缝隙的防火封堵应符合下列规定:
1 对于混凝土、砌块墙体,当为静态缝隙且缝 宽不大于50mm时, 应采用有机堵料如防火密封胶、防火填缝胶, 或矿棉板等进行封堵; 当为动态缝隙或静态缝隙缝宽大于50mm时, 应采用具有伸缩能力的防火封堵材料进行封堵, 如有机堵料防火封堵漆或防火填缝胶等辅以矿棉填充材料;
2 对于轻质墙体, 当为静态缝隙且缝宽不大于 25mm时, 应采用有机堵料如防火密封胶、 防火填缝胶,或矿棉板等进行封堵;当为动态缝隙或静态缝隙缝宽大于25mm时, 应采用具有伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,如有机堵料防火封堵漆或防火填缝胶等辅以矿棉填充材料。
4.2.4 建筑幕墙与楼板、窗间墙或窗槛墙之间的建筑缝隙,应采用具有伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,如有机堵料防火封堵漆或防火填缝胶等。
本节的规定主要参考了国外的有关试验数据。根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等, 给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较, 所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时, 还应寻求产品制造商的建议, 符合产品的技术要求。
本节的基本要求是: 建筑缝隙相邻构件有相对位移, 或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时, 应采用合适的具有伸缩能力的防火封堵材料进行封堵; 无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时, 可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵, 并且可根据具体需要采用防火的填充材料、 覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等; 无伸缩能力的防火封堵材料, 有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、 钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。
对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙, 在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意, 不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙, 应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料, 如防火封堵漆等。