5.2.1 贯穿孔口的防火封堵施工应符合下列要求:
    1 安装前,应清除贯穿孔口处贯穿物和被贯穿物表面的杂物、油污等,使之具备与封堵材料紧密粘接的条件;
    2 当需对被贯穿物进行绝热处理时,应在安装前进行;
    3 当需要辅以矿棉等填充材料时,填充材料应均匀、密实;
    4 防火封堵材料在硬化过程中不应受到扰动;
    5 当采用无机堵料防火灰泥进行封堵时,应在防火灰泥达到要求的硬化强度后拆模;
    6 当采用防火板进行封堵时,宜对防火板的切割边进行钝化处理,避免损伤电缆等被贯穿物;
    7 阻火圈或阻火带应安装牢固、不会脱落。在腐蚀性场所宜采用阻火带;
    8 当采用防火包或有机堵料如防火发泡砖进行封堵时,应将防火包或防火发泡砖平整地嵌人被贯穿物的空隙及环形间隙中,并宜交叉堆砌 ;
    9 本规程第3.1.6条规定的对烟气较敏感的场所,防火封堵组件的两面不应留有通透的缝隙。
5.2.2 建筑缝隙的防火封堵施工应符合下列要求:
    1 当需要辅以矿棉等填充材料时,填充材料应均匀、密实;
    2 防火封堵材料在硬化过程中不应受到扰动;
    3 建筑缝隙应按照相应产品的安装说明在整个缝隙长度上采用防火封堵材料紧密封堵, 安装完毕后防火封堵材料应粘接牢固、不脱落;
    4 水平建筑缝隙在封堵后,防火封堵材料不应直接承受荷载当需承受荷载时,应在其外部安装能够直接承载的不燃板材进行保护 。



条文说明
 
5.2 防火封堵施工

    防火封堵施工时, 首先应清除贯穿物和被贯穿物上的油污、松散物等, 使防火封堵材料与贯穿物和被贯穿物紧密粘接。
    为了便于某些填充类防火封堵材料的定位和增强防火封堵材料的力学强度, 有时需要同时安装支撑或衬垫等。
    防火封堵材料的形状和厚度 , 应根据制造商提供的操作指南和构造图纸进行填塞, 并满足相应部位的耐火极限要求。
    施工完成后,应将那些不属于防火封堵组件的辅助材料清除,并采用适当方法清理贯穿孔口和环形间隙附近多余的防火封堵材料,使防火封堵组件表面平整、光洁、无裂纹, 并填充密实。
    管道贯穿孔口使用阻火圈或阻火带时应注意,安装部位应位于墙体两侧或楼板下侧 ; 在多种类型贯穿物混合穿越被贯穿物时,如在矿棉板或防火发泡砖的防火封堵组件中采用阻火圈或阻火带,应按厂商的要求进行安装,保证遇火时不脱落。
 