附件1 常见防火封堵材料一览表

附件1 常见防火封堵材料一览表

常见防火封堵材料一览表
序号 材料名称 一般描述 使用范围 操作
无机堵料
  防火灰泥
fire  stopping
mortar
以水泥为基料,配
以填充料等混合而成
具有防火、防烟、
防水、 隔热和抗机械
冲击的性能硬化后无收缩
主要用于混凝土
和砌块构件内较大尺寸的贯穿孔 口和空开口的
防火封堵
根据孔口尺寸大
小, 可直接填入孔口中, 或与一个临时或永久性的模板一起灌注。如果需要, 可
与其他增强材料,如焊接网、 钢筋等配合使用
有机堵料
1 防火密封胶
fire  stopping
- caulk/ mastic
粘稠状胶休材料,能粘结在多种建材表面、在空气中硬化。在高温或火灾环境下, 体积膨胀,并表面碳化。
具有防火、 防烟和隔热性能
主要适用于较小
环形间隙和管道公称直径小于32mm的可燃管道的防火封堵, 以及电缆束之间间隙的封堵
应清除孔口周边
油污和杂物, 放入矿棉等背衬材料,再用挤胶枪或搜刀填入防火密封胶, 并用泥
刀抹平
2 防火泥
fire  stopping
party
以有机材料为主
要成分, 具有一定可塑性和柔韧性。在空气中不会硬化或龟裂。在高温或火灾环境下, 体积膨胀
并表面碳化.
具有防火、 防烟和隔热性能
主要适用子较小
环形间隙和管道公称直径小于32mm的可燃管道的防火封堵, 以及电续束之间间隙的封堵
应清除孔口周边
油污和杂物, 放人矿棉等背衬材料 ,可直接用手填塞防火泥,无需专用工具
3 防火填缝胶
fire  stopping
sealant
硅酮类聚合物的
胶粘材料, 在空气中固化后形成具有一定柔韧性的弹性体,能粘结在多种建材
表面。具有防火、 防烟和伸缩性能
主要适用于建筑
缝隙、 管道贯穿孔口的环形间隙的封堵尤其适用于有位移的建筑缝隙封堵
应清除孔口周边
油污和杂物, 放人矿棉等背衬材料, 再用挤胶枪或俊刀填人防火填缝胶, 并用泥
刀抹平
4 防火封堵漆
joint  fire
stopping - spray
在空气中固化, 形成伸缩性能 良好的弹性体, 能粘结在多种建材表面.
具有防火、 防烟和伸缩性能
适用于有位移的
各种缝隙封堵。尤其适用于有较大位移的建筑缝隙封堵
应清除缝 隙周边油污和杂物, 放人矿棉等背衬材料,采用喷涂泵进行喷涂或手工刷涂
5 防火发泡砖、
防火塞fire  stopping block
不同形状和尺寸的柔性块状物, 可暂时或永久地封闭贯穿孔口或空开口在高温或火灾环境下, 体积膨胀, 并表面碳化具有防火、 防烟和隔热性能 可重复使用 适用于贯穿物经常变更的场所防火发泡砖一般是立方体, 用于矩形
孔口的封堵防火塞一般是圆柱或圆锥形的, 适用
于圆形贯穿开口的封堵
可用手操作, 无需专用工具,即用即填。对于大型洞口的封堵, 一般需要加钢丝网辅助支撑。防火发泡砖需交错堆砌
6 防火泡沫
fire  stopping
foam
与空气混合后, 在室温下迅速膨胀,对孔口内所有间隙进行封堵。当暴露于高温或火灾环境时,体积继续膨胀,并表面碳化。
具有防火和防烟
性能
适用于施工困难
且贯穿物复杂情况下贯穿孔口的防火封堵
采用专用混合搅
拌泵或手工混合搅拌. 将混合后的材料填人贯穿孔口内
板材
1 防火板
fire  stopping
- board / sheet
硬质不嫩板材, 材料厚度均匀.板材可分为同质单体、 复合体、 混合体三种类型
具有防火、 隔热性能和承载能力
主要适用 于较大尺寸的贯穿孔口和空开口 切割后, 采用具有防火性能的紧固件固定在被贯穿物上
2 防火喷涂矿棉板
mineral  wool
with  fire
stopp ing coating
半硬质产品, 厚度均匀, 由矿福材料和一定厚度的防火涂层制成。涂层 可在
工厂预制或现场涂刷。具有防火和隔热性能不具有承载能力
矿棉板可用 于较大尺寸的贯穿孔 口和空开口的防火封堵 应清除孔 口周边及贯穿物上的油污和杂物, 将矿棉板按所需尺寸进行剪裁,在孔 口周边以及贯穿物上涂以匹配的防火密封胶后进行安装。如果在贯穿物与矿棉板间或矿棉板与孔壁间仍有缝殊, 应采用防火密封胶填实
 
  阻火包
fire  stopping
- pillow/ bag
柔韧的、 类似枕头的包状物, 可暂时或永久地封闭贯穿孔口或空开口.具有防火和隔热性能 主要适用子经常
变更的暂时性、 较大孔口的场所。不适用于对密烟要求较高的场所
施工时应交错堆
砌。用楼板封堵时 应在楼板下倒放里匆丝网进行支律
阻火圈或阻火带
1 阻火圈
fire  stopping
collor
一种预制的防火
封堵 专用装置。由一个具有防腐性能的钢质壳体及内部一个预制的遇火膨胀的条带组成。火灾时, 条带受热膨胀, 挤压管道及周边
缝隙, 填满燃烧后残留的空隙。阻火圈有预埋型和后里型两种。   具有防火和隔热
性能
用 于 公 称直 径3 2 mm 以上可燃管道和铝或铝合金等遇火易变形的不招管道
还可用于封堵熔
点不小于1000℃金属管道的可燃隔热层
应清除孔口周边
油污和杂物, 然后用防火密封胶封堵管道环形间隙, 并用具有防火性能的紧固件将阻火圈套在管道上, 固定在墙壁两侧或楼板下侧
2 阻火带
fire  stopping
-wrap / strip
一种条带形状的
遇火膨胀的防火封堵材料, 遇火时性能与阻火圈类 似。必须直接设置在防火分隔构件内或采用具有防火性能的专用箍圈固定。具有防火和限热性能
用 于 公 称 直径3 2mm. 以上可燃 管道和铝或铝合金等不燃管道还可用于封堵熔点不小于1000℃金属管道的可燃隔热层
 
应清除孔口周边油污和杂物, 然后用防火密封胶封堵管道环形间隙, 井将阻火带缠绕在管道的
周围, 放入防火分隔构件内或在其外侧采用具有防火性能
注:表中英文名称仅供参考。