2.1 术语
2.1.1 火灾荷载密度 fire load density
单位楼面面积上可燃物的燃烧热值(MJ/㎡)。
2.1.2 标准火灾升温 standard fire temperature —time curve
国际标准ISO834 给出的,用于建筑构件标准耐火试验的炉内平均温度与时间的关系曲线。
2.1.3 等效曝火时间 equivalent time of fire exposure
在非标准火灾升温条件下,火灾在时间t内对构件或结构的作用效应与标准火灾在时间te内对同一构件或结构(外荷载相同)的作用效应相同,则时间te称为前者的等效曝火时间。
2.1.4 抗火承载能力极限状态 limit state for fire reslstsnce
在火灾条件下,构件或结构的承载力与外加作用(包括荷载和温度作用)产生的组合效应相等时的状态。
2.1.5 临界温度 critical temperatrue
假设火灾效应沿构件的长度和截面均匀分布,当构件达到抗火承载力极限状态时构件截面上的温度。
2.1.6 荷载比 load level , load ratio
火灾下构件承载力与常温下相应的承载力的比值。
2.1.7 钢管混凝土。oncrete - filled steel tube
在圆形或矩形钢管内填灌混凝土而形成,且钢管和混凝土在受荷全过程中共同受力的构件。
2.1.8 组合构件 composite component
截面上由型钢与混凝土两种材料组合而成的构件。例如,钢管混凝土柱、钢一混凝土组合板和钢-混凝土组合梁等。
2.1.9 屋盖承重构件 load bearing roof component
用于承受屋面荷载的主要结构构件。例如,组成屋盖网架、网壳、桁架的构件和屋面梁、支撑等。屋面檩条一般不当作屋盖承重构件,但当檀条同时起屋盖结构系统的支撑作用时,则应当作屋盖承重构件。
2.1.10 自动喷水灭火系统全保护。complete sprinkler system
建筑物内除面积小于5㎡的卫生间外,均设有自动喷水灭火系统的保护。
本规范对涉及结构抗火设计的一些重要术语作了专门规定。