6.5 作用效应组合
条文说明
6.5 作用效应组合
6.5.1 考虑到火灾属于小概率的偶然事件,因此,在进行作用效应组合时,应取火灾发生时恒荷载、楼面或屋面活荷载和风荷载最可能出现的值。
本条采用了现行国家标准《 工程结构可靠度设计统一标准》 GB 50153 规定的偶然设计状况作用效应组合设计表达式(源自欧洲规范EN 1990 : 2002 )。其中:
1 按国家标准《 建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 5068 一2001 第7.0.1 条的规定,偶然作用的代表值TK不乘以分项系数。
2 与偶然作用同时出现的可变作用,根据观察资料和工程经验采用适当的代表值。
具体而言,根据EN 1900:2002 的规定,楼面或屋面活荷载Q ,采用其频遇值ψfQK或准永久值 ψqQK,其中,频遇值系数咖和准永久值系数人均按现行国家标准《 建筑结构荷载规范》GB 50009采用;风荷载采用其频遇值 ψf WK,且取 ψf=0.4。
6.5 作用效应组合
6.5.1 钢结构抗火验算时,可按偶然设计状况的作用效应组合,采用下列较不利的设计表达式:


条文说明
