前言
本标准自实施之日起,代替GA93-1995《防火门用闭门器试验方法》。
本标准与GA93-1995相比,主要变化如下:
——不允许有定位装置的防火门闭门器(1995年版的6.5;本版的第1章)。
——增加了术语和定义(见第3章);
——增加了防火门闭门器分类、规格(见第4章);
——增加了防火门闭门器标记(见第5章);
——增加了防火门闭门器的常规性能(见6.1);
——增加了防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能(见6.2);
——修改了防火门闭门器高温下的开启力矩(1995年版的6.2;本版的6.3.1);
——修改了防火门闭门器高温下的最大关闭时间(1995年版的6.3;本版的6.3.2);
——修改了防火门闭门器高温下的最小关闭时间(1995年版的6.3;本版的6.3.3);
——修改了防火门闭门器高温下的关闭力矩(1995年版的6.2;本版的6.3.4)。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:公安部天津消防科学研究所。
本标准参编单位:浙江瑞安市瑞迪五金门控有限公司。
本标准主要起草人:刘晓慧、吴海江、白淑英、冯玉成、张君娜。
本标准首次发布于1995年1月17日。
前言
中华人民共和国公共安全行业标准
防火门闭门器
fire-proof door closer
GA 93-2004
发布部门:中华人民共和国公安部
实施日期:2004年10月1日
本标准第6章为强制性条文,其余为推荐性条文。防火门闭门器
