6.3 防火门闭门器在高温下的性能

6.3 防火门闭门器在高温下的性能

6.3.1 高温下的开启力矩
    高温下的开启力矩应符合表5的规定。

                                             表5 高温下的开启力矩                                  单位为牛顿•米
高温下的开启力矩                           
6.3.2 高温下的最大关闭时间
    高温下的最大关闭时间应符合表6的规定。
                                  表6 高温下的最大关闭时间                                                 单位为秒
高温下的最大关闭时间 
6.3.3 高温下的最小关闭时间
    高温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.3.4 高温下的关闭力矩
    高温下的关闭力矩应符合表7的规定。
表7 高温下的关闭力矩        单位为牛顿•米
 表7 高温下的关闭力矩
6.3.5 高温下的闭门复位偏差
    高温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
6.3.6 高温下的完好性
    在高温试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油。