7.1 一般规定
条文说明
7.1 一般规定
7.1.1 系统调试应在系统施工完成后进行。
7.1.2 系统调试应具备下列条件:
1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。
2 系统供电正常。
3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。
4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。
5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。
条文说明
7.1 一般规定
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。

