9 维护管理
条文说明
9 维护管理
9.0.1 维护管理是注氮控氧防火系统正常发挥作用的关键环节。必须强调管理、检测、维护制度,以保证系统经常处于正常工作状态,防止火灾发生。注氮控氧防火系统需由对系统作用原理了解和熟悉的人员来操作、管理及维护,以保证系统正常工作。
9.0.2 从注氮控氧防火系统的外观可以观察到系统是否有泄漏等异常现象。
从设在防护区外的紧急报警控制器可观察到防护区内的氧浓度。在有人短暂停留场所氧浓度应控制在14.0%至16.0%的范围内,在无人停留场所氧浓度应控制在12.5%至13.5%的范围内,以确保防护区达到防火的功能。
注氮控氧防火系统应有自动启动、关闭和报警的功能,以确保防护区内的氧浓度在规定的上、下限值范围内,并在氧浓度过高或过低时报警。联动试验是为了保证防护区内保持氧浓度范围。
氧浓度探测器和损耗件(随机附有清单)的使用寿命,在正常情况下是一年,所以应每年更新,以确保其正常工作。
9 维护管理
9.0.1 注氮控氧防火系统的维护管理人员应熟悉注氮控氧防火系统的防火原理、性能、操作和维护管理要求。维护管理人员应经培训合格后上岗。
9.0.2 注氮控氧防火系统的维护管理应符合表9.0.2的要求.
表9.0.2 注氮控氧防火系统维护管理要求

条文说明
