附录J 饮用水嘴同时使用数量计算
J.0.2 当计算管段上饮水水嘴数量n1大于24个时,同时使用数量m可按表J.0.2取值。
J.0.3 水嘴同时使用概率可按下式计算:
式中:α1——水嘴同时使用经验系数,住宅楼取0.22,办公楼、会展中心、航站楼、火车站、客运站取0.27,教学楼、体育馆取0.45,旅馆、医院取0.15;
qd——系统最高日直饮水量(L/d);
n1——水嘴数量(个),当n1值与表中数据不符时,可用差值法求得m;
qo——水嘴额定流量。
附录J 饮用水嘴同时使用数量计算
J.0.1 当计算管段上饮水水嘴数量n1不大于24个时,同时使用数量m可按表J.0.1取值。

J.0.3 水嘴同时使用概率可按下式计算:

qd——系统最高日直饮水量(L/d);
n1——水嘴数量(个),当n1值与表中数据不符时,可用差值法求得m;
qo——水嘴额定流量。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。

