4.11 应急照明和疏散指示标志

4.11 应急照明和疏散指示标志

4.11.1 应急照明
4.11.1.1 应牢固、无遮挡,状态指示灯正常。
4.11.1.2 切断正常供电电源后,应急工作状态的持续时间不应低于表1规定。

表1 应急照明工作状态的持续时间
4.11.1.3 疏散照明的地面照度不应低于0.5 lx,地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.0 lx。
4.11.1.4 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间,其工作面的照度,不应低于正常照明时的照度。
4.11.2 疏散指示标志
4.11.2.1 应牢固、无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰。
4.11.2.2 自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合GB 15630-1995的6.10.4.3的要求,持续时间不应低于20min。
4.11.2.3 灯光疏散指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于1.0 lx。切断正常供电电源后,应急工作状态的持续时间不应低于表2规定。
表2 应急工作状态的持续时间表

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。