5.6 自动喷水灭火系统

5.6 自动喷水灭火系统

    开始检测前,查看系统的控制方式。
5.6.1 报警阀组
5.6.1.1 湿式报警阀组
5.6.1.1.1 查看外观、标志牌、压力表;
5.6.1.1.2 查看控制阀,查看锁具或信号阀及其反馈信号。
5.6.1.1.3 打开试验阀,查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。
5.6.1.1.4 恢复正常状态。
5.6.1.2 干式报警阀组
5.6.1.2.1 同5.6.1.1.1~5.6.1.1.3。
5.6.1.2.2 缓慢开启试验阀小流量排气,空气压缩机启动后关闭试验阀,查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力。
5.6.1.2.3 恢复正常状态。
5.6.1.3 预作用报警阀组
5.6.1.3.1 同5.6.1.1.1、5.6.1.1.2。
5.6.1.3.2 充气装置按5.6.1.2.2检验。
5.6.1.3.3 关闭报警阀入口控制阀,消防控制设备输出电磁阀控制信号,查看电磁阀动作情况及反馈信号。
5.6.1.3.4 恢复正常状态。
5.6.1.4 雨淋报警阀组
5.6.1.4.1 同5.6.1.1.1、5.6.1.1.2。
5.6.1.4.2 电磁阀按5.6.1.3.3检验。
5.6.1.4.3 当系统采用传动管控制时,核对传动管压力设定值;气压传动管的供气装置按5.6.1.2.2检验。
5.6.1.4.4 恢复正常状态。
5.6.2 水流指示器
5.6.2.1 查看标志及信号阀。
5.6.2.2 开启末端试水装置,查看消防控制设备报警信号;关闭末端试水装置,查看复位信号。
5.6.3 喷头
    查看外观。
5.6.4 末端试水装置
    查看阀门、压力表、试水接头及排水管。
5.6.5 系统功能
5.6.5.1 湿式系统
5.6.5.1.1 开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。
5.6.5.1.2 测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。
5.6.5.1.3 用声级计测量水力警铃声强值。
5.6.5.1.4 系统恢复正常。
5.6.5.2 干式系统
5.6.5.2.1 开启最不利处末端试水装置控制阀,查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。
5.6.5.2.2 测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。
5.6.5.2.3 系统恢复正常。
5.6.5.3 预作用系统
5.6.5.3.1 先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。
5.6.5.3.2 报警后2min打开末端试水装置,测量出水压力。
5.6.5.3.3 用声级计测量水力警铃声强值。
5.6.5.3.4 系统恢复正常。
5.6.5.4 雨淋系统
5.6.5.4.1 并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系。
5.6.5.4.2 先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。
5.6.5.4.3 用声级计测量水力警铃声强值。
5.6.5.4.4 不宜进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。
5.6.5.4.5 系统恢复正常。
5.6.5.5 水幕系统
5.6.5.5.1 自动控制系统同5.6.5.4.2~5.6.5.4.5。
5.6.5.5.2 人为操作系统查看控制阀及压力表。
5.6.5.6 水喷雾系统
    同5.6.5.4。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。