火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019

火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019

5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:
    1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;
    2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。