4.7 阀门和管道布置

4.7 阀门和管道布置

4.7.1 开式系统应按防护区设置分区控制阀。分区控制阀应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。
4.7.2 闭式系统应按楼层或保护区域设置分区控制阀。闭式系统中的分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。
4.7.3 当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的主管道上设置系统动作信号反馈装置。
4.7.4 每台高压泵的出水口应设置止回阀,系统出水总管上应设置压力指示装置、手动测试阀、泄放试验阀和安全阀。
4.7.5 在系统管网的最低点处应设置泄水阀,并应在每个控制阀上或其后邻近位置设置区域泄水阀。
在闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,每个区域控制阀后的管网末端应设置试水阀。
4.7.6 系统管道应采用金属支、吊架固定。支、吊架应进行防腐处理,且应采取避免与系统管道发生电化学腐蚀的措施。
4.7.7 管道支、吊架应固定在建筑构件上,并应能承受管道充满水时的重量。系统最大工作压力小于或等于1.2MPa时,系统管道支、吊架的间距不应大于表5的规定;系统最大工作压力大于1.2MPa时,系统管道支、吊架的间距不应大于表6的规定。
表5 系统管道支、吊架的最大间距(系统最大工作压力≤1.2MPa)
表6 系统管道支、吊架的最大间距(系统最大工作压力>1.2MPa)


本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。