附录D 细水雾灭火系统施工过程质量检查记录

附录D 细水雾灭火系统施工过程质量检查记录

D.0.1 系统施工过程中的进场检验记录应由施工单位质量检查员按表D.0.1填写,并应由监理工程师进行检查,同时应做出检查结论。

表D.0.1 细水雾灭火系统施工进场检验记录
 表D.0.1 细水雾灭火系统施工进场检验记录
    注:对材料和系统组件有复验要求或对其质量有疑义时,应由监理工程师抽样,并由具有相应资质的检测单位进行检测复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。
D.0.2 系统施工过程中的安装质量检查记录应由施工单位质量检查员按表D.0.2填写,并应由监理工程师进行检查,同时应做出检查结论。
表D.0.2 细水雾灭火系统安装质量检查记录
 表D.0.2 细水雾灭火系统安装质量检查记录
D.0.3 系统施工过程中的管道冲洗记录应由施工单位质量检查员按表D.0.3填写,并应由监理工程师进行检查,同时应做出检查结论。
表D.0.3 细水雾灭火系统管网冲洗记录
 
D.0.4 系统施工过程中的试压记录应由施工单位质量检查员按表D.0.4填写,并应由监理工程师进行检查,同时应做出检查结论。
表D.0.4 细水雾灭火系统试压记录
 
D.0.5 系统施工过程中的隐蔽工程验收记录应由施工单位质量检查员按表D.0.5填写,并应由监理工程师进行检查,同时应做出检查结论。
表D.0.5 细水雾灭火系统隐蔽工程验收记录
 表D.0.5 细水雾灭火系统德蔽工程验收记录
D.0.6 系统施工过程中的系统调试记录应由施工单位质量检查员按表D.0.6填写,并应由监理工程师进行检查,同时应做出检查结论。
表D.0.6 细水雾灭火系统调试记录
表D.0.6 细水雾灭火系统调试记录 

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。