3 术语和定义

3 术语和定义

    GB/T 4968确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1 气溶胶 aerosol
  
  以液体(滴)或固体微粒悬浮于气体介质中的一种稳定或准稳定物系。
3.2 烟火气溶胶 pyrotechnically generated aerosols
  
  在烟火发生器中通过制剂的燃烧产生的气溶胶。
3.3 分散气溶胶 dispersed aerosols
  
  不以烟火方式产生,借助载体制剂(如惰性气体、卤代烃等)被存储在容器中,通过阀门,导管和喷嘴施放到被保护处所的气溶胶。
3.4 灭火介质 fire-extinguishing medium
  
  具有灭火能力,不会造成臭氧层破坏的制剂。
3.5 灭火制剂 aerosol forming composition
  
  通过化学反应或其他方式可产生气溶胶灭火剂的物质,一般以固态或粉末状存在。
3.6 气溶胶灭火剂 fire-extinguishing agent of aerosol
  
  以气溶胶形态存在的灭火介质。
3.7 气溶胶灭火系统 aerosol fire-extinguishing system
  
  以气溶胶灭火剂为灭火介质的灭火系统。
3.8 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system
  
  在规定的时间内,向保护区施放选到灭火密度的气溶胶灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
3.9 发生器 generator
  
  一种通过烟火发生方法来生成(气溶胶)灭火介质的设备。
3.10 设计密度 design density
  
  扑灭特定类型的灭火时,单位体积的围闭容积所要求生成的气溶胶化合物的重量,包括了安全系数。
3.11 喷射时间 discharging time
  
  灭火装置启动后气溶胶灭火剂从喷口喷出到停止喷出的时间。
3.12 A类机器处所 machinery space of category A
  
  装有下列设备的处所和通往这些处所的围闭通道:
a)用做主推进的内燃机;
b)用做非主推进的合计输出功率不小于375kw的内燃机;
c)任何燃油锅炉和燃油装置,或锅炉意外的任何燃油设备,如惰性气体发生器、焚烧炉等。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。