5.1 组成

5.1 组成

5.1.1 储气式系统一般由火灾报警设备、灭火介质贮存装置(包括贮存容器、容器阀等)、启动装置、加压装置、连接管、分配管、滤清器、压力表、液位测量装置、安全阀、信号反馈装罝、喷头、控制箱、管路管件、减压阀(可选)、选择阀(可选)等部件构成,见图1。

图1 储气式系统组成示意图
图1 储气式系统组成示意图 
1——启动装置;  6——压力表;           11——选择阀;
2——加压装置;  7——灭火剂贮存装置;   12——分配管;
3——连接管;    8——滤清器;           13——火灾报警设备;
4——减压阀;    9——液位测量装置;     14——管路附件;
5——安全阀;    10——信号反馈装置;    15——喷头。
5.1.2 泵式系统一般由火灾报警设备、泵组、泵控制柜、连接管、分配管、滤清器、压力表、信号反馈系统、喷头、控制箱、管路管件、选择阀(可选)等部件构成,见图2。
图2 泵式系统组成示意图
图2 泵式系统组成示意图 
1——泵控制柜;  5——安全阀;       9——分配管;
2——滤清器;    6——连接管;       10——火灾报警设备;
3——泵组;      7——信号反馈装置; 11——管路管件;
4——压力表;    8——选择阀;       12——喷头。
 5.1.3 储气和泵组合式系统一般由火灾报警设备、灭火介质贮存装置(包括贮存容器、容器阀等)、启动装罝、加压装置、泵组、泵控制柜、连接管、分配管、滤清器、压力表、液位测量装置、安全阀、信号反馈装置、喷头、控制箱、管路管件、减压阀(可选)、选择阀(可选)等部件构成,见图3。
图3 储气式和泵组合式系统组成示意图
图3 储气式和泵组合式系统组成示意图 
1——启动装置;        8——滤清器;        15——喷头;
2——加压装置;        9——液位测量装置;  16——滤清器(泵式);
3——连接管;          10——分配管;       17——泵组;
4——减压阀;          11——信号反馈装置; 18——安全阀(泵式);
5——安全阀;          12——选择阀;       19——泵控制柜。
6——压力表;          13——管路管件;
7——灭火剂贮存装置;  14——火灾报警设备;
 