5.8 气体灭火系统
5.8.1 瓶组与储罐
5.8.1.1 查看外观、铅封、压力表和标志牌及称重装置。
5.8.1.2 操作选择阀的手动装置,打开后再复位。
5.8.1.3 对二氧化碳灭火系统,按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量,设定允许的最大损失量。采用拉力计,向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力,查看检漏装置能否发出报警信号。
5.8.1.4 对低压二氧化碳储罐,查看制冷装置及温度计。
5.8.2 喷嘴
查看外观。
5.8.3 气体灭火控制器
5.8.3.1 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
5.8.3.2 将控制方式设定在手动,然后转换为自动,分别查看控制器的显示。
5.8.3.3 切断主电源,查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。
5.8.3.4 在备用直流电源供电状态下,模拟下列故障并查看控制器的显示:
5.8.3.4.1 火灾探测器断路。
5.8.3.4.2 启动钢瓶的启动信号线断路。
5.8.3.4.3 选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。
5.8.3.5 故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的显示和记录,用万用表测量联动输出信号。
5.8.3.6 断路状态下,查看继电器输出触点,并用万用表测量触点“C”与“NC”间、“C”与“NO”间的电压。
5.8.3.7 全部复位,恢复到正常警戒状态。
5.8.4 系统功能
5.8.4.1 查看防护区内的声光报警装置,入口处的安全标志、声光报警装置,以及紧急启、停按钮。
5.8.4.2 系统设定在自动控制状态,拆开该防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后,触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等的动作情况,查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。
5.8.4.3 先后触发防护区内两个火灾探测器,查看气体灭火控制器的显示。在延时启动时间内,触发紧急停止按钮,达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。
5.8.4.4 当进行喷气试验时,应符合GB 50263-1997的5.4.3要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。

