3.2 设计计算





式中:M——灭火剂设计用量(kg);
KH——海拔修正系数;
Kv——淹没系数(kg/m³);
V——防护区净容积(m³);
t——喷射时间(s);
N——系统中喷头数量;
QT——喷头设计流量(kg/s);
C——设计浓度;
S——灭火剂气体比容(m³/kg);
T——防护区最低环境温度(℃);
H——海拔(m);
Vv——防护区容积(m³);
Vg——防护区内不燃烧体和难燃烧体的总体积(m³)。
3.2.2 管道内灭火剂流量计算应符合下列规定:
1 全淹没系统干管流量应按下式计算:
2 全淹没系统支管流量按比例分配。
3 局部应用系统管道流量应按下式计算:
式中:Q0——干管流量(kg/s);
Q——管道流量(kg/s);
Nb——安装在计算管段下游的喷头数量。
3.2.3 管道尺寸可按下列公式计算:




式中:L——管段计算长度(m);
l——管段几何长度(直管长度)(m);
Leq——管道附件的当量长度(m),取厂家注册数据;
D——管道内径(mm),取系列值;
ρ——灭火剂液体密度(kg/m³),取1407;
u——灭火剂流速(m/s);
tM——灭火剂到达首个喷头的时间(s);
VD——管道容积(m³)。
3.2.4 灭火剂储存量应按下列公式计算:

式中: MC——灭火剂储存量(kg);
MR——灭火剂储存容器内灭火剂剩余量(kg);
Md——管道内灭火剂剩余量(kg);
Vd——剩余液体段管道容积(m³),可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。
3.2.5 管道节点压力应按下列公式计算:








式中:Pm——中期工况时驱动氮气瓶内压力(MPa)(绝压,下同);
ΔPNm-0——驱动氮气瓶至灭火剂储存容器管道压力损失(MPa);
P0——中期工况时灭火剂储存容器内压力(MPa);
ΔPN0-F——灭火剂储存容器至气液分界面管道压力损失(MPa);
ΔP——气液分界面下游管道压力损失(MPa);
ΔPN——气液分界面上游管道压力损失(MPa);
PT——喷头入口压力(MPa);
λ——管道摩擦阻力系数;
γ——流体流向与水平面所成的角(°);
QN——氮气流量(kg/s);
——管段内平均氮气密度(kg/m³);
ρNb——管段首端氮气密度(kg/m³);
ρNe——管段末端氮气密度(kg/m³);
ρi——计算节点氮气密度(kg/m³);
ρN——氮气充装密度(kg/m³);
Pi——计算节点压力(MPa);
PN——驱动氮气储存压力(MPa);
Δ——管道内壁绝对粗糙度(mm);
δ——相对误差。
3.2.6 驱动氮气储存量应按下列公式计算:



式中:W——驱动氮气储存量(kg);
PNc——驱动氮气瓶充装压力(MPa);
VN——驱动氮气瓶容积(m³),取系列值;
ρ0——中期工况时灭火剂储存容器内氮气密度(kg/m³);
V01——灭火剂储存容器可纳氮气容积(m³);
ρm——中期工况时驱动氮气瓶内氮气密度(kg/m³);
V0——灭火剂储存容器容积(m³),取系列值。
3.2.7 灭火剂充装量应按下列公式计算:

式中:Mmc——灭火剂充装量(kg);
η——装量系数。
3.2.8 灭火剂储存容器公称工作压力可按下列公式计算:

式中:Pg——灭火剂储存容器公称工作压力(MPa),取系列值;
Vm——灭火剂储存容器内七氟丙烷蒸气体积(m³)。
3.2.9 喷头规格应按下列公式计算:



式中:N0——喷头规格代号,应按本规程附录A取值;
dT——喷头等效单孔直径(mm);
μT——喷头流量系数,取厂家注册数据;
F——喷头孔口面积(m㎡);
QT——喷头设计流量(kg/s);
q0——在PT压力下,单位孔口面积的喷放率[kg/(s• m㎡)], 取厂家注册数据。
3.2.10 泄压口面积应按下式计算:

式中:AX——防护区泄压口面积(㎡);
k——泄压口缩流系数,取厂家注册数据;
Px——围护结构的允许压强(Pa);
ρX——常态下泄放混合物的密度(kg/m³);
ρg——灭火剂气体密度(kg/m³),取7. 2780。
3.2 设计计算
3.2.1 灭火剂设计用量应按下列公式计算:






KH——海拔修正系数;
