4.3.1 管道及其附件应能承受最高环境温度时的工作压力。
4.3.2 灭火剂输送管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163和《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310等的规定。管道内外表面应做防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
4.3.3 安装在腐蚀性较大环境的管道,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976 的规定。
4.3.4 启动气体输送管道宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《铜及铜合金拉制管》GB/T 1527的规定。
4.3.5 灭火剂输送管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接,并应符合下列规定:
1 公称直径小于或等于80mm的管道,宜采用螺纹连接。
2 公称直径大于80mm的管道,应采用法兰连接。采用法兰连接时,法兰应符合现行国家标准《对焊钢制管法兰》GB/T 9115或等同标准的规定,并宜采用高压复合垫片。
3 钢制管道附件应进行内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
4 使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
4.3.6 灭火剂输送管道与选择阀采用法兰连接时,法兰的密封面形式和压力等级应与选择阀本身的技术要求相符。
4.3.7 灭火剂输送管道不宜穿越沉降缝、变形缝,当必须穿越时应有可靠的抗沉降和防变形措施。