4.4 喷头
条文说明
4.4 喷头
4.4.2 局部应用喷头注册参数有喷头保护面积AT、喷头设计流量QT和喷头入口压力PT。常用喷头有架空型喷头和槽边型喷头。架空型喷头安装在油槽上方,安装高度为HT;槽边型喷头安装在油槽侧边。
注册条件为油盘液面至沿口距离取150mm,最大灭火时间取10s,周围环境风速不大于2m/s。
架空型喷头保护面积AT,在75%临界飞溅流量(最大灭火流量)Qmax灭火时,为内接正方形的圆形油盘面积;槽边型喷头保护面积AT,在临界灭火流量(最小灭火流量)Qmin灭火时,为喷射宽度WT与射程LT确定的矩形油盘面积。
架空型喷头设计流量QT为90%Qmax;槽边型喷头设计流量QT为115%Qmax~90%Qmax。
应给出的注册数据有:HT-AT、AT-QT、QT-PT等关系曲线。
4.4 喷头
4.4.1 喷头上应有型号、规格的永久性标志。设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头,应设防护措施,且不得影响喷头的流量与喷射距离。
4.4.2 局部应用灭火系统喷头注册数据应完整。
条文说明
4.4 喷头
