附录B 模拟启动试验方法

附录B 模拟启动试验方法

B.0.1 干粉灭火装置调试前应按表B.0.1进行检查记录。

表 B.0.1干粉灭火装置调试前检查记录
 表 B.0.1干粉灭火装置调试前检查记录
注:检查结果为符合或不符合;检查结论为符合或不符合。
B.0.2 模拟自动启动试验按下述方法进行:
      1 将控制器启动输出端与灭火装置电引发器驱动装置脱离,可以用指示灯等作负载或测量仪器,代替启动驱动装置。
      2 人工模拟火警,使防火区火灾或保护对象内任意一个火灾探测器(或空气采样机)动作,观察探测器报警信号输出后,声光报警信号是否正常。
      3 人工模拟火警,使防火区或保护对象内任意两个独立的火灾探测器动作,观察控制器控制信号输出后,声光报警信号、启动驱动装置及联动设备动作是否正常。
      4 在延迟时间内再按下紧急停止按钮,观察控制器启动信号是否中止。
B.0.3 模拟手动启动试验按下述方法进行:
      1 将控制器启动输出端与灭火装置电引发器驱动装置脱离,可以用指示灯等作负载或测量仪器,代替启动驱动装置。
      2 分别按下控制器的启动按钮及防护区外或保护对象附近的启动按钮,观察声光报警信号、启动驱动装置及联动设备动作是否正常。
      3 按下启动按钮后,在延迟时间内再按下紧急停止按钮,观察控制器启动信号是否中止。
B.0.4 模拟启动试验结果应符合下列规定:
      1 延迟启动时间符合设定时间。
      2 声光报警信号正常。
      3 联动组件动作正常。
      4 启动驱动装置(或负载)动作可靠。
      5 紧急停止按钮正常。
B.0.5 干粉灭火装置调试应按表B.0.5进行调试记录。
表 B.0.5干粉灭火装置调试记录
 表 B.0.5干粉灭火装置调试记录
注:调试结果为符合或不符合;调试结论为符合或不符合。