2.1 术语

2.1 术语

2.1.1 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system 
    在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 
2.1.2 局部应用灭火系统 local application extinguishing system 
    向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。 
2.1.3 防护区 protected area 
    能满足二氧化碳全淹没灭火系统应用条件,并被其保护的 封闭空间。 
2.1.4 组合分配系统 combined distribution systems 
    用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。 
2.1.5 灭火浓度 flame extinguishing concentration 
    在101kPa 大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小体积百分比。 
2.1.5A 设计浓度 design concentration
    由灭火浓度乘以1.7得到的用于工程设计的浓度。 
2.1.6 抑制时间 inhibition time 
    维持设计规定的二氧化碳浓度使固体深位火灾完全熄灭所需的时间。 
2.1.7 泄压口 pressure relief opening 
    设在防护区外墙或顶部用以泄放防护区内部超压的开口。 
2.1.8 等效孔口面积 equivalent orifice area
    与水流量系数为0.98 的标准喷头孔口面积进行换算后的喷头孔口面积。 
2.1.9 充装系数 filling factor 
    高压系统储存容器中二氧化碳的质量与该容器容积之比。 
2.1.9A 装量系数 loading factor 
    低压系统储存容器中液态二氧化碳的体积与该容器容积之比。 
2.1.10 物质系数 material factor 
    可燃物的二氧化碳设计浓度对34%的二氧化碳浓度的折算系数。 
2.1.11 高压系数系统 high-pressure system 
    灭火剂在常温下储存的二氧化碳灭火系统。 
2.1.12 低压系数系统 low-pressure system 
    灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的二氧化碳灭火系统。 
2.1.13 均相流 equilibrium flow 
    气相与液相均匀混合的二相流。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。