4.3 卷材防水层
Ⅰ 一般规定
4.3.1 卷材防水层宜用于经常处在地下水环境,且受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程。
4.3.2 卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面。
4.3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上;用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层。
Ⅱ 设 计
4.3.4 防水卷材的品种规格和层数,应根据地下工程防水等级、地下水位高低及水压力作用状况、结构构造形式和施工工艺等因素确定。
4.3.5 卷材防水层的卷材品种可按表4.3.5选用,并应符合下列。规定:
1 卷材外观质量、品种规格应符合国家现行有关标准的规定;
2 卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。
表4.3.5 卷材防水层的卷材品种
4.3.6 卷材防水层的厚度应符合表4.3.6的规定。
表4.3.6 不同品种卷材的厚度
注:1 带有聚酯毡胎体的自粘聚合物改性沥青防水卷材应执行国家现行标准
《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》JC 898;
2 无胎体的自粘聚合物改性沥青防水卷材应执行国家现行标准
《自粘橡胶沥青防水卷材》JC 840。
4.3.7 阴阳角处应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定。在阴阳角等特殊部位,应增做卷材加强层,加强层宽度宜为300~500mm。
Ⅲ 材 料
4.3.8 高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能,应符合表4.3.8的要求。
表4.3.8 高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能
4.3.9 合成高分子类防水卷材的主要物理性能,应符合表4.3.9的要求。
表4.3.9 合成高分子类防水卷材的主要物理性能
续表4.3.9
4.3.10 粘贴各类防水卷材应采用与卷材材性相容的胶粘材料,其粘结质量应符合表4.3.10的要求。
表4.3.10 防水卷材粘结质量要求
4.3.11 聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用聚合物水泥防水粘结材料,其物理性能应符合表4.3.11的要求。
表4.3.11 聚合物水泥防水粘结材料物理性能
Ⅳ 施 工
4.3.12 卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁,阴阳角处应做圆弧或折角,并应符合所用卷材的施工要求。
4.3.13 铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。施工过程中下雨或下雪时,应做好已铺卷材的防护工作。
4.3.14 不同品种防水卷材的搭接宽度,应符合表4.3.14的要求。
表4.3.14 防水卷材搭接宽度
4.3.15 防水卷材施工前,基面应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列要求:
1 基层处理剂应与卷材及其粘结材料的材性相容;
2 基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致,不应露底,表面干燥后方可铺贴卷材。
4.3.16 铺贴各类防水卷材应符合下列规定:
1 应铺设卷材加强层。
2 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。
3 卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得产生扭曲和皱折。
4 卷材搭接处和接头部位应粘贴牢固,接缝口应封严或采用材性相容的密封材料封缝。
5 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。
6 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
4.3.17 弹性体改性沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材采用热熔法施工应加热均匀,不得加热不足或烧穿卷材,搭接缝部位应溢出热熔的改性沥青。
4.3.18 铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材应符合下列规定:
1 基层表面应平整、干净、干燥、无尖锐突起物或孔隙;
2 排除卷材下面的空气,应辊压粘贴牢固,卷材表面不得有扭曲、皱折和起泡现象;
3 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内,并应用密封材料封严; 4 低温施工时,宜对卷材和基面适当加热,然后铺贴卷材。
4.3.19 铺贴三元乙丙橡胶防水卷材应采用冷粘法施工,并应符合下列规定。
1 基底胶粘剂应涂刷均匀,不应露底、堆积;
2 胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间应根据胶粘剂的性能控制;
3 铺贴卷材时,应辊压粘贴牢固;
4 搭接部位的粘合面应清理干净,并应采用接缝专用胶粘剂或胶粘带粘结。
4.3.20 铺贴聚氯乙烯防水卷材,接缝采用焊接法施工时,应符合下列规定:
1 卷材的搭接缝可采用单焊缝或双焊缝。单焊缝搭接宽度应为60mm,有效焊接宽度不应小于30mm;双焊缝搭接宽度应为80mm,中间应留设10~20mm的空腔,有效焊接宽度不宜小于10mm。
2 焊接缝的结合面应清理干净,焊接应严密。
3 应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。
4.3.21 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:
1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;
2 卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不应露底、堆积;
3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;
4 施工完的防水层应及时做保护层。
4.3.22 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:
1 卷材宜单层铺设;
2 在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明显积水;
3 卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开;
4 立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内,应每隔400~600mm进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;
5 浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。
4.3.23 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定;
1 应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
2 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平层。
3 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工;卷材与临时性保护墙或围护结构模板的接触部位,应将卷材临时贴附在该墙上或模板上,并应将顶端临时固定。
4 当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材接槎部位应采取可靠的保护措施。
5 混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开,并应将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补;卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm;当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
卷材防水层甩槎、接槎构造见图4.3.23。
图4.3.23 卷材防水层甩槎、接槎构造
1—临时保护墙;2—永久保护墙;3—细石混凝土保护层;4—卷材防水层;
5—水泥砂浆找平层;6—混凝土垫层;7—卷材加强层;8—结构墙体;
9—卷材加强层;10—卷材防水层;11—卷材保护层
4.3.24 采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:
1 混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm的1:3水泥砂浆找平层,然后铺贴卷材。
2 卷材宜先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
4.3.25 卷材防水层经检查合格后,应及时做保护层,保护层应符合下列规定:
1 顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层,应符合下列规定;
1)采用机械碾压回填土时,保护层厚度不宜小于70mm;
2)采用人工回填土时,保护层厚度不宜小于50mm;
3)防水层与保护层之间宜设置隔离层。
2 底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm。
3 侧墙卷材防水层宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆层。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。

