2.2 符号

2.2 符号

2.2.1 灭火器配置设计计算符号:
    Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
    S ——计算单元的保护面积(m
²);
    U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m
²/A或 m²/B);
    K ——修正系数;

    Q——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);
    N ——计算单元中的灭火器设置点数(个)。
2.2.2  灭火器配置设计图例见本规范附录B。
 

条文说明

2.2 符号
2.2.1 本条系根据本规范第6、7章建筑灭火器的配置设计与计算的需求,本着简化和必要的原则,列出了6个有关的工程设计参数的符号、名称及量纲,其内含可见本条和相关章节条文的定义和说明。
2.2.2 附录B中的14个建筑灭火器配置的设计图例均节选自GB/T 4327《消防技术文件用消防设备图形符号》,修改采用了国际标准ISO 6790的规定。具体设计时,应当以国家标准和国际标准的最新、有效版本为准。
    与本章条文相关的附录A和附录B都是为了便于建筑消防工程设计,均系根据建设部和公安部的规范主管部门和各地设计院的要求而编制的。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。