附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例

附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例

表C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
危险等级 举        例
厂房和露天、半露天生产装置区 库房和露天、半露天堆场




1. 闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、灌桶间 1. 化学危险物品库房
2. 橡胶制品的涂胶和胶浆部位 2. 装卸原油或化学危险物品的车站、码头
3. 二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位 3. 甲、乙类液体储罐区、桶装库房、堆场
4. 甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成、精制厂房 4. 液化石油气储罐区、桶装库房、堆场
5. 植物油加工厂的浸出厂房 5. 棉花库房及散装堆场
6. 洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房 6. 稻草、芦苇、麦秸等堆场
7. 环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区 7. 赛璐珞及其制品、漆布、油布、油纸及其制品,油绸及其制品库房
8. 液化石油气灌瓶间 8. 酒精度为60度以上的白酒库房
9. 天然气、石油伴生气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室  
10. 乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站  
11. 硝化棉、赛璐珞厂房及其应用部位  
12. 黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位  
13. 樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房  
14. 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位  
15. 谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室  
16. 氯酸钾厂房及其应用部位  
17. 发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位  
18. 高锰酸钾、重铬酸钠厂房  
19. 过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房  
20. 各工厂的总控制室、分控制室  
21. 国家和省级重点工程的施工现场  
22. 发电厂(站)和电网经营企业的控制室、设备间  



1. 闪点≥60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房 1. 丙类液体储罐区、桶装库房、堆场
2. 柴油、机器油或变压器油灌桶间 2. 化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房、堆场
3. 润滑油再生部位或沥青加工厂房 3. 纸、竹、木及其制品的库房、堆场
4. 植物油加工精炼部位 4. 火柴、香烟、糖、茶叶库房
5. 油浸变压器室和高、低压配电室 5. 中药材库房
6. 工业用燃油、燃气锅炉房 6. 橡胶、塑料及其制品的库房
7. 各种电缆廊道 7. 粮食、食品库房、堆场
8. 油淬火处理车间 8. 电脑、电视机、收录机等电子产品及家用电器库房
9. 橡胶制品压延、成型和硫化厂房 9. 汽车、大型拖拉机停车库
10. 木工厂房和竹、藤加工厂房 10. 酒精度小于60度的白酒库房
11. 针织品厂房和纺织、印染、化纤生产的干燥部位 11. 低温冷库
12. 服装加工厂房、印染厂成品厂房  
13. 麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房  
14. 谷物加工厂房  
15. 卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房  
16. 印刷厂的印刷厂房  
17. 电视机、收录机装配厂房  
18. 显像管厂装配工段烧枪间  
19. 磁带装配厂房  
20. 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位  
21. 饲料加工厂房  
22. 地市级及以下的重点工程的施工现场  



1. 金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房 1. 钢材库房、堆场
2. 玻璃原料熔化厂房 2. 水泥库房、堆场
3. 陶瓷制品的烘干、烧成厂房 3. 搪瓷、陶瓷制品库房、堆场
4. 酚醛泡沫塑料的加工厂房 4. 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房、堆场
5. 印染厂的漂炼部位 5. 原木库房、堆场
6. 化纤厂后加工润湿部位 6. 丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场
7. 造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段  
8. 仪表、器械或车辆装配车间  
9. 不燃液体的泵房和阀门室  
10. 金属(镁合金除外)冷加工车间  
11. 氟里昂厂房  