附录A 灭火浓度和惰化浓度

附录A 灭火浓度和惰化浓度

    七氟丙烷、IG541的灭火浓度及惰化浓度见表A-1~表A-4。
表A-1 七氟丙烷灭火浓度
可燃物 灭火浓度(%) 可燃物 灭火浓度(%)
甲烷 6.2 异丙醇 7.3
乙烷 7.5 丁醇 7.1
丙烷 6.3 甲乙酮 6.7
庚烷 5.8 甲基异丁酮 6.6
正庚烷 6.5 丙酮 6.5
硝基甲烷 10.1 环戊酮 6.7
甲苯 5.1 四氢呋喃 7.2
二甲苯 5.3 吗啉 7.3
乙腈 3.7 汽油(无铅,7.8%乙醇) 6.5
乙基醋酸酯 5.6 航空燃料汽油 6.7
丁基醋酸酯 6.6 2号柴油 6.7
甲醇 9.9 喷气式发动机燃料(-4) 6.6
乙醇 7.6 喷气式发动机燃料(-5) 6.6
乙二醇 7.8 变压器油 6.9
表A-2 七氟丙烷惰化浓度
可燃物 惰化浓度(%)
甲烷 8.0
二氯甲烷 3.5
1.1-二氟乙烷 8.6
1-氯-1.1-二氟乙烷 2.6
丙烷 11.6
1-丁烷 11.3
戊烷 11.6
乙烯氧化物 13.6
表A-3 IG541混合气体灭火浓度
可燃物 灭火浓度(%) 可燃物 灭火浓度(%)
甲烷 15.4 丙酮 30.3
乙烷 29.5 丁酮 35.8
丙烷 32.3 甲基异丁酮 32.3
戊烷 37.2 环己酮 42.1
庚烷 31.1 甲醇 44.2
正庚烷 31.0 乙醇 35.0
辛烷 35.8 1-丁醇 37.2
乙烯 42.1 异丁醇 28.3
醋酸乙烯酯 34.4 普通汽油 35.8
醋酸乙酯 32.7 航空汽油100 29.5
二乙醚 34.9 Avtur(Jet A) 36.2
石油醚 35.0 2号柴油 35.8
甲苯 25.0 真空泵油 32.0
乙腈 26.7    
表A-4 IG541混合气体惰化浓度
可燃物 惰化浓度(%)
甲烷 43.0
丙烷 49.0