附录C 七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率

附录C 七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率

    七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率见表C-1~表C-3。
表C-1 增压压力为2.5MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
喷头入口压力
(MPa,绝对压力)
喷射率
[kg/(s·cm2)]
喷头入口压力
(MPa,绝对压力)
喷射率
[kg/(s·cm2)]
2.1 4.67 1.3 2.86
2.0 4.48 1.2 2.58
1.9 4.28 1.1 2.28
1.8 4.07 1.0 1.98
1.7 3.85 0.9 1.66
1.6 3.62 0.8 1.32
1.5 3.38 0.7 0.97
1.4 3.13 0.6 0.62
    注:等效孔口流量系数为0.98。
表C-2 增压压力为4.2MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
喷头入口压力
(MPa,绝对压力)
喷射率
[kg/(s·cm2)]
喷头入口压力
(MPa,绝对压力)
喷射率
[kg/(s·cm2)]
3.4 6.04 1.6 3.50
3.2 5.83 1.4 3.05
3.0 5.61 1.3 2.80
2.8 5.37 1.2 2.50
2.6 5.12 1.1 2.20
2.4 4.85 1.0 1.93
2.2 4.55 0.9 1.62
2.0 4.25 0.8 1.27
1.8 3.90 0.7 0.90
     注:等效孔口流量系数为0.98。
表C-3 增压压力为5.6MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
喷头入口压力
(MPa,绝对压力)
喷射率
[kg/(s·cm2)]
喷头入口压力
(MPa,绝对压力)
喷射率
[kg/(s·cm2)]
4.5 6.49 2.0 4.16
4.2 6.39 1.8 3.78
3.9 6.25 1.6 3.34
3.6 6.10 1.4 2.81
3.3 5.89 1.3 2.50
3.0 5.59 1.2 2.15
2.8 5.36 1.1 1.78
2.6 5.10 1.0 1.35
2.4 4.81 0.9 0.88
2.2 4.50 0.8 0.40
     注:等效孔口流量系数为0.98。